[工學]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉수온기1 냉각탑)
페이지 정보
작성일 23-01-10 04:46
본문
Download : [공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉수온기1 냉각탑).xls
Sheet1
` 냉수 배관의 마찰저항 계산 `
구 간 유 량
(ℓ/min) 유 속
(m/s) 관 경 국부저항의
종류 1개당
상당길이 수 량 계
L`
(m) 실제길이
L
(m) 환산길이
L + L`
(m) 단위저항
(mmH/m) 구간저항
(mmH)
냉온수기~펌프 314 1.3 75 직관 1 21.36 8 170.88
CV 10.2 1 10.2
GV 0.24 2 0.48
90도 엘보 1.21 8 9.68
냉온수기~냉각탑 314 1.3 75 직관 52 65.79 8 526.32
GV 0.24 2 0.48
90도 엘보 1.21 11 13.31
...
Sheet1
` 냉수 배관의 마찰저항 계산 `
구 간 유 량
(ℓ/min) 유 속
(m/s) 관 경 국부저항의
종류 1개당
상당길이 수 량 계
L`
(m) 실제길이
L
(m) 환산길이
L + L`
(m) 단위저항
(mmH/m) 구간저항
(mmH)
냉온수기~펌프 314 1.3 75 직관 1 21.36 8 170.88
CV 10.2 1 10.2
GV 0.24 2 0.48
90도 엘보 1.21 8 9.68
냉온수기~냉각탑 314 1.3 75 직관 52 65.79 8 526.32
GV 0.24 2 0.48
90도 엘보 1.21 11 13.31
냉각탑 ~ 펌프 314 1.3 75 직관 35 167.84 7 1174.88
GV 0.24 1 0.24
CV 10.2 13 132.6
배관저항 H1(mmH) 1872.08
mH 1.87208
기기내저항(mH) 공기조화기 코일 H2 0.02
실양정 H3 3
H4 0
계 H = H1 + H2 + H3 + H4 4.89208
여유 계수 1.1 5.381288
전양정 Ht = H x 1.1 6
…(To be continued )
Download : [공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉수온기1 냉각탑).xls( 23 )
순서
![[공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉수온기1%20냉각탑)_xls_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%20%EB%83%89%EC%88%98%20%EB%B0%B0%EA%B4%80%EC%9D%98%20%EB%A7%88%EC%B0%B0%EC%A0%80%ED%95%AD%20%EA%B3%84%EC%82%B0(%EB%83%89%EC%88%98%EC%98%A8%EA%B8%B01%20%EB%83%89%EA%B0%81%ED%83%91)_xls_01.gif)
![[공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉수온기1%20냉각탑)_xls_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%20%EB%83%89%EC%88%98%20%EB%B0%B0%EA%B4%80%EC%9D%98%20%EB%A7%88%EC%B0%B0%EC%A0%80%ED%95%AD%20%EA%B3%84%EC%82%B0(%EB%83%89%EC%88%98%EC%98%A8%EA%B8%B01%20%EB%83%89%EA%B0%81%ED%83%91)_xls_02.gif)
![[공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉수온기1%20냉각탑)_xls_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%20%EB%83%89%EC%88%98%20%EB%B0%B0%EA%B4%80%EC%9D%98%20%EB%A7%88%EC%B0%B0%EC%A0%80%ED%95%AD%20%EA%B3%84%EC%82%B0(%EB%83%89%EC%88%98%EC%98%A8%EA%B8%B01%20%EB%83%89%EA%B0%81%ED%83%91)_xls_03.gif)
[工學]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉수온기1 냉각탑)
설명
[工學]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉수온기1 냉각탑)
공학,공조설비설계,냉수,배관,마찰저항,계산,냉수온기,냉각탑,공학기술,레포트
[공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉수온기1 냉각탑) , [공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉수온기1 냉각탑)공학기술레포트 , 공학 공조설비설계 냉수 배관 마찰저항 계산 냉수온기 냉각탑
레포트/공학기술
다.